福欣智能:立志做专业的仪器仪表和综合布线产品销售商,主要销售:福禄克FLUKE、NETALLY测试仪,住友熔接机,康普、耐克森布线产品。

咨询热线:0755-82816978

7类网线测试常见问题解析

说起7类网线测试,我真的是有一肚子苦水要倒。前阵子接了个数据中心的项目,甲方点名要上Cat 7,本来想着不就换个线嘛,结果实测的时候直接给我上了一课。很多人以为买对了线就万事大吉,殊不知测试环节才是真正的”拦路虎”,今天就跟大家聊聊我在测试过程中踩过的那些坑,希望能帮大家少走点弯路。

适配器选不对,仪器也白费

第一个大坑就是适配器的问题。当时我们手头用的是Fluke DTX-1800,这机器平时测超五类、六类线那是相当顺手,结果到了7类线这儿直接歇菜了。为啥?因为标配里根本没有能匹配GG45接口的适配器。这玩意儿跟普通RJ45完全不是一码事,你得专门去买DTX-CHA012S这种GG45通道适配器。我当时就因为想当然,以为普通适配器凑合能用,结果在现场干瞪眼,硬是耽误了半天工期等快递。所以,开工前一定要确认你的测试仪有没有对应的7类适配器,没有就赶紧买,别存侥幸心理。

校准模块千万别省

这事儿说起来挺尴尬的。有了适配器还不够,很多人(包括我)容易忽略校准这一步。DTX-1800自带的永久链路适配器是没法校准7类标准的。我当时为了省钱,想着用旧的校准模块凑合一下,结果测出来的数据飘忽不定,一会儿过一会儿不过,心态都崩了。后来没办法,还是老老实实买了个DTX-REFMOD校准模块。这钱真不能省,没有这个模块,你连基准都设不对,后面测出来的所有数据都是骗自己。用校准模块连上主机和远端,把档位转到”设置基准”,按TEST键走完流程,这才是正确的打开方式。

水晶头必须是”原配”

这个问题真的太典型了。有些师傅为了图便宜,买了普通的所谓”7类水晶头”往GG45适配器里插,结果怎么测都报错。其实7类线的测试要求非常苛刻,一般的水晶头根本达不到GG45的接触标准。我们后来全部换成了耐克森(Nexans)的GG45水晶头,配合他们的7类模块组成通道模型来测,这才算把问题解决了。说白了,测试7类线就是个精细活,任何一环的物料缩水,都会在测试报告上体现得淋漓尽致

标准设置里的隐形陷阱

最后说个细节,设置测试标准的时候别瞎选。在仪器里找到线缆类型,选SSTP-CAT7这个选项,标准一般用ISO或者CHINA标准都行。很多人容易手滑选错NVP值或者插座配置,导致测试结果莫名其妙的不合格。其实大部分情况下默认值就好,别手痒去乱改参数,除非你真的清楚自己在干什么。把基础设置弄对,接上网线按AUTO TEST,听到”滴”的一声通过,那感觉才叫一个踏实。

折腾完这一套流程,我是深刻体会到了”工欲善其事,必先利其器”这句话的含金量。7类线虽然性能强悍,但测试门槛确实比六类线高了不少。如果你正在为测试不通过而抓狂,不妨对照着这几条检查一下,说不定问题就出在那个被你忽略的小细节上。

参与讨论

0 条评论