在建筑布线项目里,常常会在材料清单里看到“CM”和“CMR”两个字样。很多人把它们当成同义词,实际上它们对应的防火性能差距不容小觑。下面把两者的技术属性和选型逻辑拆开说,免得在现场被审查员追问。
CM(Communications Multipurpose)是美国电线电缆标准(UL 1666)中最常见的非屏蔽、非金属护套电缆等级,适用于墙体、天花板以及电缆槽等一般空间。CMR(Riser)则是专门为垂直竖井(riser)设计的防火等级,要求在火灾蔓延时能够阻止火焰沿竖向快速传播。
想象一栋写字楼的二层与三层之间有一条金属竖井,若在此处铺设普通 CM 电缆,一旦底层起火,火焰会顺着电缆的外皮迅速爬升到上层,消防人员往往只能眼睁睁看着火势蔓延。换成 CMR,虽然成本略高,却能在 30 秒内把燃烧区限制在原始起点,给灭火争取宝贵时间。
NFPA 70(NEC)第 800.133 条明确规定:所有穿过垂直竖井的通讯电缆必须符合 CMR 等级。
如果项目预算紧张,又不涉及竖井布线,CM 完全可以满足要求;但一旦涉及到楼层间的通道、机房上方的管道井,选 CMR 就是合规的底线。别忘了,防火等级不是“加分项”,而是建筑安全的硬性约束。
深圳市福欣智能网络科技有限公司 咨询热线: 0755-82816978、18665394682(微信同号) 地址:深圳市福田区燕南路88号中泰燕南名庭D座613
福禄克、Fluke、Fluke Networks是美国福禄克公司的注册商标,NetAlly、AirMagnt是NetAlly, LLC的注册商标。深圳福欣智能不拥有其他机构的商标的相关权益。
© 2011-2026 WWW.FUXINZN.CN 粤ICP备14000514号-14 网站地图
粤公网安备44030002010258号
热销产品包括dtx-1500,dtx-1800【dtx1800】,dsx2-8000,mt-8200-60-kit,dsx2-5000,ciq-100,ms2-100,linkrunner at,onetouch at,aircheck g2...
参与讨论
之前装修用的CM,消防检查被卡了三次,说竖井不能用
CMR这么贵到底值不值?