福欣智能:立志做专业的仪器仪表和综合布线产品销售商,主要销售:福禄克FLUKE、NETALLY测试仪,住友熔接机,康普、耐克森布线产品。

咨询热线:0755-82816978

CMR与CM防火级别有什么区别?

2 人参与

在建筑布线项目里,常常会在材料清单里看到“CM”和“CMR”两个字样。很多人把它们当成同义词,实际上它们对应的防火性能差距不容小觑。下面把两者的技术属性和选型逻辑拆开说,免得在现场被审查员追问。

CM 与 CMR 的定义

CM(Communications Multipurpose)是美国电线电缆标准(UL 1666)中最常见的非屏蔽、非金属护套电缆等级,适用于墙体、天花板以及电缆槽等一般空间。CMR(Riser)则是专门为垂直竖井(riser)设计的防火等级,要求在火灾蔓延时能够阻止火焰沿竖向快速传播。

防火性能指标对比

  • 燃烧蔓延速度(Flame Spread Index):CM 典型值在 75 ~ 100 之间,CMR 必须控制在 75 以下,部分高端 CMR 可达 65。
  • 烟密度(Smoke Density Index):CM 的烟密度约为 450 ppm,CMR 要求不超过 300 ppm,意味着同等火焰下 CMR 产生的可视烟雾更少。
  • 滴落情况(Drop Test):CM 通过滴落测试后仍保持完整;CMR 额外要求在燃烧后不滴落熔融物,以防滴落导致二次燃烧。
  • 适用空间:CM 只能用于普通走廊、机房地板下;CMR 可以敷设在楼层之间的竖井、配电间的上方通道。

实际选型场景

想象一栋写字楼的二层与三层之间有一条金属竖井,若在此处铺设普通 CM 电缆,一旦底层起火,火焰会顺着电缆的外皮迅速爬升到上层,消防人员往往只能眼睁睁看着火势蔓延。换成 CMR,虽然成本略高,却能在 30 秒内把燃烧区限制在原始起点,给灭火争取宝贵时间。

NFPA 70(NEC)第 800.133 条明确规定:所有穿过垂直竖井的通讯电缆必须符合 CMR 等级。

如果项目预算紧张,又不涉及竖井布线,CM 完全可以满足要求;但一旦涉及到楼层间的通道、机房上方的管道井,选 CMR 就是合规的底线。别忘了,防火等级不是“加分项”,而是建筑安全的硬性约束。