在布线实验室里,技术员常常会在一堆跳线中挑选“合格品”。如果没有严格遵循TIA/EIA-568-B.2-1的测试插座规范,哪怕是一根外观完好的Cat6线,也可能在高速传输时出现不可预料的误码。本文把这部标准的核心要点拆解成几块,帮助大家在实际测评时不走弯路。
标准把近端串扰(NEXT)和回波损耗(EL)划分为不同长度的测试限值。举例来说,长度为2 m的Cat6跳线,NEXT上限为‑42 dB,EL下限为‑12 dB;而在10 m处,NEXT放宽到‑30 dB,EL要求仍不低于‑10 dB。测试仪器在读取数值时必须以这些阈值为基准,否则即使测得的数值看似“好”,也会被判为不合格。
标准把精度划分为I、II、III三级,针对跳线测试最低要求是III级。也就是说,仪器的误差必须在规定的±0.5 dB(NEXT)和±0.3 dB(EL)以内。实际操作中,如果使用的适配器本身的阻抗偏差超过10 Ω,那么即便仪表再精准,结果仍会失真。
把这些要点落实到每一次测评里,跳线的合格率会从原本的七成左右提升到九成以上。网络部署的可靠性也随之水涨船高。
深圳市福欣智能网络科技有限公司 咨询热线: 0755-82816978、18665394682(微信同号) 地址:深圳市福田区燕南路88号中泰燕南名庭D座613
福禄克、Fluke、Fluke Networks是美国福禄克公司的注册商标,NetAlly、AirMagnt是NetAlly, LLC的注册商标。深圳福欣智能不拥有其他机构的商标的相关权益。
© 2011-2026 WWW.FUXINZN.CN 粤ICP备14000514号-14 网站地图
粤公网安备44030002010258号
热销产品包括dtx-1500,dtx-1800【dtx1800】,dsx2-8000,mt-8200-60-kit,dsx2-5000,ciq-100,ms2-100,linkrunner at,onetouch at,aircheck g2...
参与讨论
原来插座间距差一点都会影响性能啊