说起物理验收,我见过太多朋友在这个环节栽跟头了。明明布线的时候小心翼翼,觉得万无一失,结果到了验收那天,还是被甲方指着鼻子问:”这线怎么松松垮垮的?”、”这面板怎么是歪的?”。说实话,物理验收这事儿,真不是走过场,它直接决定了后期维护你要掉多少根头发。今天咱们就聊聊几个最让人头疼的”常见病”,以及我是怎么解决它们的。
去机柜后面看一眼,很多时候那线缆缠得跟盘丝洞似的。这不仅仅是美观问题,更是物理验收的红线。最要命的是垂直干线子系统,楼层之间的洞口要是没封好,不仅验收过不了,火灾隐患更是个大雷。
我的解决思路很简单:强制理线,不留余地。在水平干线子系统验收前,我会特意检查槽盖是不是真的扣严实了。别信什么”稍微有点缝隙没事”,验收的时候这就是把柄。至于垂直部分,拐弯处的线缆必须留有弧度,千万别折成死弯。我习惯用专门的扎带把线缆固定在桥架上,每隔1.5米必须有一个固定点。这样做虽然费工夫,但当你打开机柜门,看到那一排排整齐划一的线缆时,那种治愈感真的绝了,甲方看了也得竖大拇指。
工作区子系统的验收,最考验耐心。很多施工队为了赶进度,面板装得那叫一个随心所欲,高低不平、歪歪扭扭是常态。我自己之前就踩过坑,验收时甲方随手拿个尺子一量,好家伙,几个插座高度差了快两厘米,当场就得返工。
后来我学乖了,在安装信息座的时候,死磕“平、正、牢”这三个字。底盒预埋的时候就要找平,面板安装的时候必须用水平尺卡一下。还有个细节很多人忽略:面板和墙面之间不能有缝隙。有些墙面不平,面板硬装上去就会翘边。这时候宁可多花点时间处理墙面,或者用装饰盖过渡,也别硬装。毕竟,验收时甲方第一个上手摸的就是这些面板,手感不对,印象分直接扣光。
这大概是物理验收里最容易被”一票否决”的项目了。特别是在水平干线与工作区交接的地方,也就是我们常说的”出线口”。很多时候线槽没截断到位,或者线管没锁紧,导致一小截双绞线直接裸露在外面。这在外行看来可能觉得”不就露了一点吗”,但在验收规范里,这就是安全隐患。
我的做法是,在自查阶段就拿着手电筒把所有交接处扫一遍。一旦发现裸线,必须用护套管或者专用的保护软管包起来,而且要确保线缆在槽内是固定的,不能晃荡。说白了,物理验收查的就是细节。你把那些不起眼的角落都处理得干干净净,这验收单签起字来,才能顺顺当当。
深圳市福欣智能网络科技有限公司 咨询热线: 0755-82816978、18665394682(微信同号) 地址:深圳市福田区燕南路88号中泰燕南名庭D座613
福禄克、Fluke、Fluke Networks是美国福禄克公司的注册商标,NetAlly、AirMagnt是NetAlly, LLC的注册商标。深圳福欣智能不拥有其他机构的商标的相关权益。
© 2011-2026 WWW.FUXINZN.CN 粤ICP备14000514号-14 网站地图
粤公网安备44030002010258号
热销产品包括dtx-1500,dtx-1800【dtx1800】,dsx2-8000,mt-8200-60-kit,dsx2-5000,ciq-100,ms2-100,linkrunner at,onetouch at,aircheck g2...
参与讨论
线槽没封好真会出大事,上次我们工地就因为这个返工三天